Dionisio Roman
Joined: 20 Jun 2001 Posts: 2 Location: Barcelona ESpaña Spain
|
Posted: Wed Jun 20, 2001 11:59 am Post subject: Reparación MINUTEMAN MODEL PML 600/2 |
|
|
P/N: 9200- 2080-00
S/N: 3A12860841006 SW
MODEL Nº: PML 600/2
Después de un corte de tensión el UPS funcionó correctamente, pero al día siguiente sólo suena el buzzer.(Tensión de entrada y fusible comprobados,con interruptor en I sólo suena la alarma no hay
ningún led encendido en la carátula principal).
Rogamos instrucciones para su reparación y/o dirección de servicio técnico en España.
Nota: UPS instalada en horno de refusión HELLER.
Esperando lo antes posible su repuesta les agradecemos de antemano su ayuda.
D.Román |
|
| Back to top |
|
 |
omarin
Joined: 30 Mar 2000 Posts: 32 Location: Carrollton, TX 75007
|
Posted: Wed Jun 20, 2001 1:40 pm Post subject: |
|
|
Dionisio !
La primer recomendacion que le doy es que revise el braker en la unidad. Que el braker no se saltio.
La segunda recomendacion es que le instale nuevas baterias a la unidad. Como usted debe saber esta unidad tiene mas de 3 años de fabricada entonces el problema puede ser las baterias.
Las baterias que usted necesita son 2 de 12V7amp nuestro # de parte es # 37000012 y cada uno cuesta $ 40.00 USD.
Desafortunadamente no tenemos a nadie en España para el servicio technico.
Si necesita mas informacion por favor dejeme saber.
Gracias.
Omar M.
Minuteman UPS
1455 LeMay Drive
Carrollton, Texas 75007
U.S. Toll – free: 800 – 238 – 7272 Ext. 224
Phone: + 1 ( 972 ) 446 – 7363 Ext. 224
Fax: + 1 ( 972 ) 446 – 9011
E – mail: maimailto:Omarin@minuteman-ups.com
UPS Sizing: [url=http://www.sizemyups.com]www.sizemyups.com[/url] <http://www.sizemyups.com/>
|
|
| Back to top |
|
 |
Dionisio Roman
Joined: 20 Jun 2001 Posts: 2 Location: Barcelona ESpaña Spain
|
Posted: Thu Jun 21, 2001 5:52 am Post subject: |
|
|
Omar M.
Gracias por su rápida respuesta.
Las baterias y el braker están bien.
Necesitaria saber si es posible tener:
-Esquema electrónico completo.
-Nº de parte, precio y plazo de entrega para la Main board:
MAIN-8022E GT 1 94V -0
098-08022-05(A)
08025-06-732
-Posibilidad de enviarle la unidad para reparar.
-Precio de una UPS nueva o equivalente.
Gracias de nuevo.
Saludos
D.Román |
|
| Back to top |
|
 |
omarin
Joined: 30 Mar 2000 Posts: 32 Location: Carrollton, TX 75007
|
Posted: Thu Jun 21, 2001 10:46 am Post subject: |
|
|
Dionisio !
***Cuando usted reemplazo las baterias?***
Si usted mide las baterias, ellas pueden tener buen voltaje pero no tendran corriente. Entonces le sugiero que le coloque nuevas baterias.(intente con nuevas baterias, y vera que a lo mejor soluciona el problema.)
*Aqui le mando una direccion donde puede encontrar mas informacion sobre la unidad.
Vaya a esta direccion y hagale click donde dice PM SERIES. [url=http://www.minutemanups.com/support/manuals/manuals.php.]http://www.minutemanups.com/support/manuals/manuals.php.[/url]
*Si usted desea comprar el main board. El # de parte es 25000065 y vale $ 210.00 USD.
*Si quiere mandar la unidad, nosotros se la reparamos no importa cual se el problema por $ 205.00 USD pero usted paga por los costos de envio y le damos 90 dias de garantia.
*Le podemos dar una nueva unidad bajo el programa (trade in) de cambio. El precio de la unidad seria $ 249.00 USD y es una PRO 700I.
Quedo a la espera de su respuesta.
Omar M.
Minuteman UPS
1455 LeMay Drive
Carrollton, Texas 75007
U.S. Toll – free: 800 – 238 – 7272 Ext. 224
Phone: + 1 ( 972 ) 446 – 7363 Ext. 224
Fax: + 1 ( 972 ) 446 – 9011
E – mail: maimailto:Omarin@minuteman-ups.com
UPS Sizing: [url=http://www.sizemyups.com]www.sizemyups.com[/url] <http://www.sizemyups.com/>
|
|